DIN EN 50525标准更新内容(草稿)
协调标准(HD21和HD22)在2014年1月份需要换版为EN50525。 届时,HD21和HD22标准将作废,所涉及的所有PVC和橡胶线VDE证书将必须在此期限内完成EN50525标准更新。站内似乎还没有说明新旧标准的差异,新标准也还没有发布。现提供以下信息,供各位参考:
(这些信息仅为草稿件,不能保证将来新标准发布时会完全一样噢)
举例: 以H03VV-F为例,需要进行的额外测试有:
cold impact at -5C( 旧标准为-15C)
增加non-compatibity test(旧标准没有此要求, 只有compatibity test)
bending test
voltage test (2000V) after bending test(旧标准在bending test后没有voltage test 的要求)
虽然新标准尚未发布,为避免项目塞车,现在即可向VDE提出申请。
DIN EN 50525-2-11 H03VV(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
new: non-compatibility test
DIN EN 50525-2-11 H05VV(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
new: H05VVH2-F 2 X 1,5
DIN EN 50525-2-11 H03V2V2(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
new: non-compatibility test
DIN EN 50525-2-11 H05V2V2(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
new: H05V2V2H2-F 2 X 1,5
DIN EN 50525-2-11 H05V2V2D3-F
Cold impact test at -5 °C
For all types: Voltage test after bending test with 2000 V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-12 H03VV(H2)H8-F
Cold impact test at -5 °C
new: non-compatibility test
New requirements for the marking after coiling
DIN EN 50525-2-12 H05VV(H2)H8-F
Cold impact test at -5 °C
New requirements for the marking after coiling
DIN EN 50525-2-21 H05RR-F
new: cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-21 H05RN-F
new: cold bending test for the insulation at -35 °C
new: H05RN-F 4 x 0,75 and H05RN-F 4 x 1
DIN EN 50525-2-21 H07RN-F, H07RN-F vieladrig
new: cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-21 H07RN8-F
new: cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-21 H05BQ-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H07BQ-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H05GG(H2)-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H05BB-F
no changes
DIN EN 50525-2-21 H07BB-F
no changes
DIN ENDIN EN 50525-2-21 H05BN4-F
no relevant changes
DIN EN 50525-2-21 H07BN4-F, H07BN4-F multi core
DIN EN 50525-2-22 H03RT-H
no changes
H05RR-H und H03V4V4-H withdrawn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-31 H05V-U/-R/-K
new: Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-2-31 H07V-U/-R/-K
Cold impact test at -5 °C (new: -K)
DIN EN 50525-2-31 H05V2-U/-R/-K
new: Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-2-31 H07V2-U/-R/-K
Cold impact test at -5 °C (new: -K)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-41 H05S-U/-K
no changes
DIN EN 50525-2-41 H03S-K
no changes
DIN EN 50525-2-41 H05SJ-U/-K
no changes
DIN ENDIN EN 50525-2-41 H05SS-K
no changes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-42 H07G-U/-R/-K
Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-2-42 H05G-U/-K
DIN EN 50525-2-51 H05VV5-F
The cable shall be marked with the code designation ``H05VV5-F``
Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-2-51 H05VVC4V5-K
The cable shall be marked with the code designation ``H05VVC4V5-K``
Cold impact test at -5 °C
changed calculation procedure for cables which number of cores does not belong to the preferred
ones
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-71 H03VH-Y
new: Cold impact test at -5 °C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-72 H03VH7H-F
Cold impact test at -5 °C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-81 H01N2-D/E
extension to 240 mm²
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-82 H03RN-F
new: Cold bending test for the insulation at -35 °C
DIN EN 50525-2-82 H05RN(H2)-F
new: Cold bending test for the insulation at -35 °C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-2-83 H05SS-F; H05SST-F
The insulation shall be a single layer
DIN EN 50525-2-83 H05SSD3-K; H05SSD3T-K
The insulation shall be a single layer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-3-11 H03Z1Z1(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-3-11 H05Z1Z1(H2)-F
Cold impact test at -5 °C
Voltage test after bending test with 2000 V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-3-21 H07ZZ-F
new temperature for compatibility test: 7 d at 100 ± 2 °C (old: 80 ± 2 °C)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIN EN 50525-3-31 H07Z1-U/-R
Cold impact test at -5 °C
DIN EN 50525-3-31 H07Z1-K
DIN EN 50525-3-41 H07Z-U/-R
no changes
DIN EN 50525-3-41 H07Z-K
no changes
DIN EN 50525-3-41 H05Z-U
no changes
DIN EN 50525-3-41 H05Z-K
no changes
增加non-compatibity test(旧标准没有此要求)
bending test
voltage test (2000V) after bending test(旧标准在bending test后没有voltage test 的要求)
虽然新标准尚未发布,为避免项目塞车,现在即可向VDE提出申请。
又要换证了,真是麻烦啊。:L 动作够快的啊,已经分享出来了,呵呵 连长好;P 是连姐,不是连长 很好的信息,谢谢!:lol standard请参考
DIN EN 50525-1 http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=97592&highlight=50525