谦谦婉兮 发表于 2012-4-12 20:25

关于环境温湿度控制的一般条件

请教各位:
当标准中没有对测试的环境做特殊要求时,我们一般如何来把握?
温度一般是室温,20±5℃或23±2℃。那相对湿度呢?哪个标准中有规定?60335好像没有吧?

其次,大家是如何来实现对环境达标与否的连续监控的呢?直接由温度仪表输出曲线?还是手动记录?每隔多长时间监测一次?

谢谢!

xuxuxu 发表于 2012-4-12 20:41

很多标准上都会要求环境温度和湿度的。
例如,IEC/EN60065是15到35摄氏度,湿度不超过75%。
记得玩具的测试标准上,对于测试的温湿度的要求更严格。

现在有很多温湿度记录仪的,有机械打点的,也有电子显示的。全部都是全天监控。你可以查询下。

山炮 发表于 2012-4-12 21:55

      GB/T16935指出:试验时,只要在正常的实验室条件,可以不考虑温度、湿度和气压的变化。
    GB/T2421规定了正常的实验室条件:
      温度:15C~35C;
      相对湿度:25%~75%;
      大气压力:86kPa~106kPa。

美好的未来 发表于 2012-4-12 23:06

学习一下

冷月翻云 发表于 2012-4-13 08:54

标准上都会要求环境温度

谦谦婉兮 发表于 2012-4-14 13:19

楼上的童鞋,我们讨论的就是没有要求或要求的比较宽泛时的情况,再从使用的角度说,我们讨论的是 不能够实现精确控制的场合,或是不能够实现连续监视的场合。

山炮 发表于 2012-4-14 14:00

谦谦婉兮一个普通的房间,一些零散的电气设备做些零散的小试验,这个房间简单的配台家用空调,妥不妥?请指教。

CNAS对电器检测实验室有一个要求,里面规定了对电源电压波动性、频率波动性、电源的谐波失真以及试验区域内环境温度的一致性、波动性有一个要求,这个要求还是比较宽松。对测试数据的准确性,我们需要识别的是环境的影响,就安规实验方面而言,大部分试验对环境要求不高,满足正常的实验室条件即可。但温升试验,在标准中提出了比较高的要求,所以你说的情况不能满足温升测试对环境的要求。对于电线导体电阻,环境温度影响很大,一般空调存在温度强列波动,这时,温度计(如高精度的水银温度计)显示的环境温度、真实的环境瞬态温度以及被测导体的真实温度三者之间存在不同的变化斜率,在这种条件下很难测准,而且结果通常与标准限值很接近。(哈,哈,要我这种将山寨发挥到淋漓尽致的人才可以用一块四位半万用表在这种高波动的环境下精确测出10平方电线的导体电阻,打算带进棺材的顶级技术机密,别问)