safty10 发表于 2012-3-24 23:07

安全特低电压电路(特低电压保护电路除外)﹐可不可以接地。

本帖最后由 safty10 于 2012-3-26 11:49 编辑

IEC60335-1 27.1提及安全特低电压电路(特低电压保护电路除外)﹐不应该接地。如果一类产品他有二类结构怎么办
对不起,各位看错了

山炮 发表于 2012-3-24 23:54

不管它。

safty10 发表于 2012-3-25 09:30

山炮 发表于 2012-3-24 23:54 static/image/common/back.gif
不管它。

那不是矛盾了么,

平凡 发表于 2012-3-26 10:27

樓主,你都已經知道"IEC60335-1 27.1提及安全特低电压电路(特低电压保护电路除外)﹐不应该接地。"
那你應該思考 " 接地的二類結構" 是什麼意思!!!

...........
...............
..............
.......
特低电压保护电路

yearl 发表于 2012-3-26 10:44

安全特低电压电路、I类产品、II类结构
没看明白问题焦点在哪里。
先搞明白为什么有这样的规定。

alvistan 发表于 2012-3-26 11:14

看来楼主有些基本概念还没理解