wanaut 发表于 2012-4-1 08:54
关于这个功能,现在的仪器好象是本身已自动设定的lpx0218 发表于 2012-4-1 09:04
这个也只有那些参与IEC编写的人员才知道吧山炮 发表于 2012-4-1 13:34
13章提到了GB/T17627.1《低压电气设备的高电压试验技术 第1部分:定义和试验要》,更基础的标准GB16935.1《低压系统内设备的绝缘配合,原理、要求和试验》提出到的交流工频耐压试验的方法是:5s内将电压从0V均匀升高至规定值,并在到达规定值后保持60秒。所以,......(不知道所以些什么?)