类似这样的接线端子要满足多大拉力?
类似这样的接线端子要满足多大拉力?没拉力要求 如果没拉力要求,手轻轻一拉脱掉也算合格吗??还是说只要连接牢固就可以?可以参考那个标准? 飞鱼船 发表于 2012-3-7 14:14 static/image/common/back.gif
如果没拉力要求,手轻轻一拉脱掉也算合格吗??还是说只要连接牢固就可以?可以参考那个标准?
如果脱掉没有安全的风险就没有问题啊 EN60335-1 上 26.3条 5N拉力要求 请参考UL310 Electrical Quick-Connect Teminals
我们改成打螺丝连接。 国标是快速接线端子类产品。有相关标准规定的 60335要求,2N的力不改变电气间隙和爬电距离;5N的力不能拔出 有一种可快速去掉,安装后并能卡紧的端子