yinzi 发表于 2012-2-21 10:21

开关的分断电流是怎么回事?

在IEC61058-1标准中, 在寿命测试中,有MAKING和BREAKING电流两种.MAKING电流是指开关在通的状态下的电流, 那么开关断开的情况下, 怎么会有BREAKING电流呢? 电路处于断开状态,不是没电流了吗?

请达人解释一下,谢谢!

supernatural 发表于 2012-2-21 11:24

breaking current
开断操作时,电弧起始瞬间流过开关的电流。
指断路器所能开断的最大短路电流。
所以应该不是指电路断开时的电流。

yinzi 发表于 2012-2-24 16:50

supernatural 发表于 2012-2-21 11:24 static/image/common/back.gif
breaking current
开断操作时,电弧起始瞬间流过开关的电流。
指断路器所能开断的最大短路电流。


谢谢这位同学的回复.
但是, 本人有个问题, 在IEC61058-1开关耐久测试时, 断开电流是怎么设置的呢?

taihushui 发表于 2012-2-28 07:57

看表17,有具体要求。

zhutongshuai 发表于 2012-2-29 17:40

MAKING电流(接通电流) 说白讲是浪涌电流
BREAKING电流(分断电流)说白讲就是浪涌电流后的稳态电流

faige2006 发表于 2012-3-1 14:48

開關斷開時, 兩触點有沒有距離要求?

zhutongshuai 发表于 2012-3-2 14:55

faige2006 发表于 2012-3-1 14:48 static/image/common/back.gif
開關斷開時, 兩触點有沒有距離要求?

看你是什么断开类型的开关:如微断开,完全断开,电子断开
页: [1]