roy52073619
发表于 2012-4-24 17:22
不能见到芯线
xiaoxiaoyu
发表于 2012-4-25 12:30
领币走人,
maisie
发表于 2012-4-25 17:38
johnmark,您好,呵呵,我这个是在澳洲插头标准里有的,NZS3112中第2.13.12.2里:Not more than 10% of the number of strands of each conductor shall have broken.
maisie
发表于 2012-4-25 17:42
还有,在英标标准BS1363中第19.5.1条中也有指出:After the test the sample shall show no damage except that breakage of no more than 10 % of the total number of conductor strands in any core is ignored provided they have not pierced the insulation
jeremyho88
发表于 2012-4-26 16:29
maisie 发表于 2012-4-25 17:42 static/image/common/back.gif
还有,在英标标准BS1363中第19.5.1条中也有指出:After the test the sample shall show no damage except...
是的,目前而言,只有澳洲和英国,以及基于英国BS1363派生的标准有断线率的要求
bobogwy
发表于 2012-4-26 22:27
maisie 发表于 2012-4-23 14:04 static/image/common/back.gif
铜丝的断裂数量不超过10%
10%好像只有SAA才有要求
笨鸟要飞
发表于 2012-4-27 08:05
试验期间应:
1、电流不得中断;
2、导线之间不得短路。
试验后,护套(如有)不得与本体分离,软缆的绝缘不得出现磨损的迹象,导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露
faige2006
发表于 2012-4-27 08:12
路過, 冒個泡.
tripper
发表于 2012-4-27 08:54
有没有权威说法啊??