luqing_sz
发表于 2012-2-18 14:01
建议山炮高工把决议列出来,以便大家参考。:lol
山炮
发表于 2012-2-18 14:40
DSH-505 蓝紫娴MM上传的中文CTL决议汇编(四)中有。
下午3点有足球比赛打,没空去查去整辑。上传又怕因重复而受罚。886
keven2012
发表于 2012-2-18 16:21
luqing_sz 发表于 2012-2-18 14:01 static/image/common/back.gif
建议山炮高工把决议列出来,以便大家参考。
DSH 505
DSH 106
Decision:
A “rapid clip” for internal earth connection is acceptable if it fulfils the requirements of subclause
27.5
Explanatory notes:
Not accepted by Canada, Israel and USA
以上二个决议可以比较完整的回答LS的问题。
tonypower
发表于 2012-2-19 17:42
keven2012 发表于 2012-2-18 13:27 static/image/common/back.gif
这么肯定?关于接地电阻测试这个的结果应该没问题的,目前主要考虑此结构根据相应的标准是否可靠?哪些机 ...
cqc接受,但是必须要考虑电源线夹紧装置是否妥当,不依靠此耦合插销承受接触压力。国内3C一般能认可,没有什么奇怪的。形式不一样不代表不可行。