关于绝缘电阻和介电强度试验
这两个安规试验,在国标里一般的试验部位,是非电气连接的各带电回路之间,各独立带电回路与地(金属外壳)之间,后一段比较好理解,前一段话是怎么操作的。我们在做开关电源模块时基本做法,一般是输入并起来,输出并起来,然后做输入和输出之间。
那输入之间如L和N之间以及输入DC+和DC-之间需要不需要做啊。 是说电气连接还是导电连接? 标准中一般都说非电气连接 按照LZ关于电气连接的说法,L与N、DC+与DC-是电气连接,不需要做。
可是我觉得这里说的应该是导电连接而不是电气连接。
即:是非导电连接的各带电回路之间, 我觉得是应该做的。 不过做L N之间时,需拆除某些部件。 在做SELV DC输出时,就按100 / 500 操作。 我再看IEC的一些标准,介电强度写的是差模做多少伏,共模多少伏,我感觉这个就要明确多了,极与地之间做多少,L与N之间做多少 我觉得不需要做~ L/N之間與DC+/-之間,都是功能性絕緣,絕緣電阻與耐電壓一般都是在驗證基本(Basic)絕緣與加強(Refinfore)絕緣,如果想要驗證function insulation的能力,那當然可以去進行~ 但是60335似乎沒這樣要求~:funk:
页: