刘阳 发表于 2012-5-17 22:24

1.耐冲击类别(过电压类别)划分的目的

耐冲击类别是根据对设备预期不间断供电和能承受的事故后果来区分设备适用性的不同等级。通过对设备耐冲击水平的选择,使整个电气装置达到绝缘配合,将故障的危害性降低到允许的水平,以提供一个抑制过电压的基础。

耐冲击类别标识数字越高,表明设备的耐冲击性能越高,可供选择的抑制过电压的方法越多。

耐冲击类别这一概念适用于直接从电源线上接电的设备。

2.耐冲击类别(过电压类别)说明

Ⅰ类耐冲击设备是打算与建筑物固定电气装置相连的设备。保护措施应在此设备之外,既可固定在电气装置内也可固定在电气装置和此设备之间,以限制瞬态过电压在规定的水平。

Ⅱ类耐冲击设备是与建筑物固定电气装置相连的设备。

注:此类设备举例:家用电器、便携式工具以及类似负荷。

Ⅲ类耐冲击设备是固定电气装置的组成部分和其他预期具有较高适用性类别的设备。

注:此类设备举例:固定电气装置的配电盘、断路器、布线系统,包括电缆、母线、接线盒、开关、插座),工业用设备以及某些其他设备,如与固定电气装置永久相连的固定式电机。

Ⅳ类耐冲击设备是用于建筑物电气装置主配电盘来电侧电源进线端或其附近的设备。

注:此类设备举例:电气测量仪表、一次过电流保护电器以及滤波器

hdf590 发表于 2012-10-31 21:09

Ⅱ类耐冲击设备是与建筑物固定电气装置相连的设备注:此类设备举例:家用电器、便携式工具以及类似负荷。
理论上DC equipment不可能划为 overvoltage II产品,除非是你的产品应用于户外设备,或者会连接到TNV1的线路,但这样定义为overvoltage II也不适当。

prod10 发表于 2012-11-22 19:42

:funk:,求教

jmforwl 发表于 2012-11-22 23:33

设备的分类和过压目录没有关系了,假如你三类的设备,你的设备正常使用时用适配器联到市电,照样是过压等级二级,概念不混乱呢

bluefisher 发表于 2013-1-3 14:22

你的产品是不是带电源适配器了? 适配器有认证不? 如果适配器加产品就认为是II类了,有的实验室就是在报告上这么写

tone2012 发表于 2013-1-3 15:55

首先不要混淆概念,三类设备和过电压。
比如说一个三类设备是有适配器供电,我们可以将适配器考虑在一起,所以为过电压二,
我看楼主的问题,似乎是把概念混淆了,个人理解,谢谢,,,,,

foxalan0621 发表于 2013-1-3 17:01

先把定義搞懂我想應該就了解了吧!!

如上面所說 就算是三類產品還是會有瞬間高壓產生(當產品有可連外線路EX: RJ-11)
但是危險高壓是指產品本身(三類產品本身應該符合低電壓電路,所以沒有危險高壓)

這樣有比較清楚了吧!

Taoist王 发表于 2013-1-14 15:15

等待高手解决

yzx82322 发表于 2013-7-29 08:41

2类设备应该可以包含3类设备的结构,一般设备本身是3类结构的话不会有高压输入,肯定要配电源,那电源部分可能是2类的,现在国内没有明确说3类设备不能单独卖,所以很多厂商都钻空子,把电源和灯具本体分开,这样其实3类设备仍是不安全的。现在已经有趋势要求做认证时提供配套电源一起判定,以后的趋势恐怕很少有单独的3类设备出现了。不知道是不是这个原因造成设备随是3类,但耐压等级判定为CLASSII。

sky0805 发表于 2013-12-11 06:04

既然都判定為第3類...就是安全超低電壓...應該不會有危險電壓了吧?!:)
页: 1 2 3 [4] 5 6
查看完整版本: CLASS III类产品的过电压等级如何确定?