kite130
发表于 2011-12-6 15:58
原来这玩意叫奶嘴,闭路端子,又学了一个新东西,我们这里没用过
对奶嘴,连接可靠性需要考核吧,不然怎么能保证接地可靠; 例如UL310 Quick connector,虽然也配套做过很多的测试,连接可靠性也证明可以,但是几乎没有UL标准接受作为接地来使用。
所以,固定式连接比较好。如果断路发生了,接地电线的连接点接触电阻肯定远大于电线本体,所以发热大一些,如果奶嘴软了,变形了,连接可靠如何保证?
ni210
发表于 2011-12-12 22:01
X连接不允许,Y型连接可以。
山炮
发表于 2011-12-12 22:14
奶嘴本身就不属于X型连接。
zy3618
发表于 2011-12-12 22:37
如不用此奶嘴端子,而采用其他端子,
始终是要将地线和端子压接在一起,
最终还是要压接。
奶嘴端子是要压接,
其他端子也要压接,
有什么差别?
如用环形端子压接,并将环形端子锁在机器上就是永久性?
小小黑
发表于 2011-12-15 11:22
目前很多企业使用这种奶嘴端子主要是节省成本,奶嘴端子明显要比柱形的接线端子便宜很多,
heguancheng
发表于 2011-12-20 14:32
做了个这样的简易装置,1mm2的线通10A直流电3小时。。温升约为25度,,,4个端子的接地电阻为0.03欧姆。试验结果是没啥危险。。。。。
但是闭型端子能提供足够的回弹力吗?
luqing_sz
发表于 2011-12-23 16:49
闭口端子接地没有问题的.:P
ni210
发表于 2011-12-25 17:31
目前好像没规定明确笔=闭录端子不能用于接地连接吧。
shinylee
发表于 2011-12-26 20:08
当然没有接线柱好,不过现在很多产品都在使用,只要注意结构,认证是可以过的