电线中300/300V,300/500V是什么意思
请教:电线额定电压中像300/300V,300/500V,300/750V的“/“前后两个值各指什么?谢谢 前者:2C或3C 线的额定电压;后者:外面线的额定电压 同意楼上的说法 The rated voltage is expressed by the combination of two values Uo/U, expressed in volts:
Uobeing the r.m.s. value between any insulated conductor and "earth" (metal covering of the cable or the surrounding medium);
Ubeing the r.m.s. value between any two-phase conductors of a multicore cable or of a system of single-core cables. 引用第1楼xujianyou于2011-11-23 08:55发表的:
前者:2C或3C 线的额定电压;
后者:外面线的额定电压
来自哪个标准的哪一款? 同意此说话,大家就是要积极回答问题! Rated Voltage V(额定电压UO/U)
(UO :表任一绝缘导体和”地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值)
(U: 表多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间电压的有效值)
标准例如:
GB5023-1-2008第2.3条款
HD 361 S3的Table 1b 谢谢。安规网的会员们真热心。 前面电压是最低额定工作电压。。。 后面是最高额定电压 学习了!