绝缘电阻与耐压测试
EN 60598第10章中对绝缘电阻与耐压测试的如下不理解,求高手:During these tests, the following components shall be disconnected, so that the test voltages
are applied to the insulation of the components, but not to the capacitive or inductive functional
elements of these components, as appropriate:
a) shunt-connected capacitors;
b) capacitors between live parts and the body;
c) chokes or transformers connected between live parts.
因为一般测试我都只会L/N对外壳测试,如果是一线到底的灯的话L对N之间测试是不会报警的。其它的灯L对N测试都是会报警的。求解。。。 " L对N测试都是会报警的"
电压加在L、N两端吗??? 其它灯具是将保护装置去掉以后打耐压的,主要是考虑保护装置脚位之间的绝缘距离。。。 直接把保险管断开,然后测L、N之间的绝缘电阻和耐压,省事。 您测试的电压是多大, 或许是您打的过大, 超过规格 引用第3楼badatong于2011-11-14 13:02发表的:
直接把保险管断开,然后测L、N之间的绝缘电阻和耐压,省事。
这样的确省事哟~呵呵 学习了:D L,N直接,需要吗?
页:
[1]