ccn431 发表于 2012-5-12 15:46

看950里的定义啊

comet_hu 发表于 2012-5-12 16:50

保护接地导体是直接与外部接地相连的,比如:产品是不可拆卸电源线,那机外的电源线,属于保护接地导体。
保护连接导体是与接地端子相连的,不与外部接地直接相连。比如:如果产品是可拆卸电源线的,那器具插座后面的机内接地线只算保护连接导体。

平凡 发表于 2012-5-14 09:59

吕布 发表于 2012-5-11 10:48 static/image/common/back.gif
一台设备中是否只能有一个保护接地端子?

接到大地的只能有一組線

吕布 发表于 2012-5-14 10:22

comet_hu 发表于 2012-5-12 16:50 static/image/common/back.gif
保护接地导体是直接与外部接地相连的,比如:产品是不可拆卸电源线,那机外的电源线,属于保护接地导体。
...

这2句话都可以理解。
实际很多情况是I类设备具有可拆卸电线,但同时在机壳外部另有一个接地柱(此接地柱一般和内部开关电源外壳了连接,或者与耦合器接地端子内部连接)。

woaislni 发表于 2012-5-16 00:53

本帖最后由 woaislni 于 2012-5-16 01:12 编辑

简单来讲,只有保护连接导体做接地电阻测试
保护接地导体通常是电源线,不做保护连接导体

powerlg 发表于 2012-5-26 14:47

山炮 发表于 2011-10-29 14:49 static/image/common/back.gif
保护接地导体:接地的外壳
保护连接导体:连接线

保护接地导体:具体是插头到接地端子的导体
保护连接导体:接地部件到接地端子的导体

canghai 发表于 2012-6-4 20:56

带圈的和不带圈的区别?最好是有例子可参考

cicisuji 发表于 2012-6-5 16:40

保护接地,protective earth,PE,符号是带圈的那个。
前阵子听德凯认证的培训,问到什么是I 类设备,回答是“做了保护接地,也就是产品是金属外壳”。
我自己理解了下,应该是产品PCB板上的地都通过螺丝连接到了金属外壳上,然后产品安装的时候又把该金属外壳接到了大地上。
不过我还纳闷一点,我觉得3 pin的连接头其实里面那个地应该就是接了大地的吧,那其实只要输入3 pin接了地,其实就可以把金属外壳接地了啊。还是另外还得把金属外壳放在导电部件上通过建筑物安全接地?

powerlg 发表于 2012-6-9 09:33

canghai 发表于 2012-6-4 20:56 static/image/common/back.gif
带圈的和不带圈的区别?最好是有例子可参考

带圈的是我说的情况一,只有这种可以用带圈的表示
不带圈的是我说的情况二

钟夏 发表于 2013-5-27 15:04

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 保护接地导体和保护连接导体