yangkycn 发表于 2011-10-24 17:31

电线组件问题请教!

各位大侠,小弟有问题请教:
我们公司外购的电线组件,我们做电子信息产品,产品认证时清单上写的 227IEC08 (RV-90)300/500V 0.5~2.5mm2;实物上写的是 227IEC53 (RVV) 300/500V3x0.75mm2。插头和连接器的型号都是一样的 这样一致性是不是有问题的?
另外,上面这一串数字字母分别代表什么意思? 电源线插头和链接器的命名我看到都差不多的,例如PSB-10 等。 这些字母有没有什么含义呢?或者只是给一款插头起的随便一个名字而已?
先在此谢过各位了!

wwnw_007 发表于 2011-10-24 17:47

引用第0楼yangkycn于2011-10-24 17:31发表的 电线组件问题请教! :
有问题的,227IEC08 (RV-90)300/500V 0.5~2.5mm2是九十度单芯绝缘电线, 227IEC53 (RVV) 300/500V3x0.75mm2是护套电缆啦!不是同一样电线,所以一致性有问题的。

leejl1228 发表于 2011-10-24 18:07

同意大大所說的 這兩種線材是有差別的

往事如烟 发表于 2011-10-24 18:49

不同的线材,LZ申请报备通过后,才可以使用。

cwlee 发表于 2011-10-24 19:08

看来LZ只有两个选择了,更改CCC报告或者换回CCC报告所要求的线材.

yangkycn 发表于 2011-10-25 10:33

引用第1楼wwnw_007于2011-10-24 17:47发表的:

有问题的,227IEC08 (RV-90)300/500V 0.5~2.5mm2是九十度单芯绝缘电线, 227IEC53 (RVV) 300/500V3x0.75mm2是护套电缆啦!不是同一样电线,所以一致性有问题的。

多谢wwnw_007版主专业解答。还请问: 这些数字字母分别代表什么意思啊?什么又是九十度单芯绝缘电线,护套电缆? 又出来一串不明白。。。 请问哪里有什么资料可以回答这些问题呢?小弟想系统看看。
非常感谢!

aiduoxi 发表于 2011-10-25 11:13

去看标准,可以去看IEC60227标准
想知道就去自学 共7部60227-1~7

yangkycn 发表于 2011-10-25 12:34

谢谢各位了!我正在找这个标准!

yangkycn 发表于 2011-10-26 14:12

多谢各位指导,我已经基本弄清楚了。原来这两条区别还挺大的。GB5023定义很详细了。发在此提示那些之前有同样困惑的XDJM。

jiayou 发表于 2011-10-26 14:21

平时有空多看标准,有问题就上来讨论,这样学起来也挺快!
页: [1] 2