yinzi 发表于 2011-10-20 16:36

在做固定式插座温升时, 端子上的温度很高的原因是什么?

使用标准IEC60884-1,在做固定式插座温升时, 端子上的温度很高的原因是什么?
比如16A插座用电流22A做温升, 端子上的温度超过了45K, 如此高温度的原因是什么?
应该怎么整改呢?
多谢高人指导.

zoumm19 发表于 2011-10-20 17:13

接触不好,接触电阻大,产生高温

jtlin 发表于 2011-10-23 19:33

端子是你这次做温升的瓶颈,就是说端子是温升最高的地方

kevin7611 发表于 2011-10-23 19:59

这跟端子的结构、材质和铆接工艺都有很大关系,建议从这方面改进,没见到图不好怎么分析,上图片让大家帮你分析分析。

caoqingquan 发表于 2011-10-23 22:52

如果材料没问题,铆接部位没问题,那就看看插套的插拔力试验,如果夹不紧插头插销,温升就会高。

山炮 发表于 2011-10-23 22:58

也许是试验插头已受污染或受损。

tiger_hwa 发表于 2011-10-24 08:04

采用的電線截面積太小,造成溫升過大引起.

steven7695 发表于 2011-10-25 09:26

主要是端子的接触问题, 从减小接触电阻考虑;