Safer 发表于 2011-9-3 15:39

整个电力评估需要7个小时。也可以和审核工程师商量,通过技术判断,在4个小时内测完。

Safer 发表于 2011-9-3 15:40

一般,如果是审核实验室是一个独立的项目。测试完成后的1周内可以发出WTDP授权证书(这个需看签字的老板在不在office,如果刚好在,可能快点,否则,会慢一点)

Safer 发表于 2011-9-3 15:44

测试数据单,可以从UL网站下载。

Safer 发表于 2011-9-3 15:45

如果通过了UL电源审核,其它一些机构的电源审核可以接受UL的。

Safer 发表于 2011-9-3 15:46

最详细的要求和实例:请参考http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/services/programs/dap/powerquality/

Safer 发表于 2011-9-3 15:48

主要参考:
•DAP power quality job aid (00-OP-C0036)
•MTL procedure for measuring laboratory power (CTL-OP-110)
•Power Quality Study Sell Sheet
•Line drawing example #1
•Layout drawing example #2

Safer 发表于 2011-9-3 15:49

WTDP测试数据单:DAP power quality job aid (00-OP-C0036)

Safer 发表于 2011-9-3 15:50

工厂电力审核数据单:MTL procedure for measuring laboratory power (CTL-OP-110)

Safer 发表于 2011-9-3 15:51

电力布局图范例:Line drawing example #1

Safer 发表于 2011-9-3 15:51

实验室布局图范例:Layout drawing example #2