引用第9楼defong于2011-08-10 08:09发表的 :
它的意思不是说不能当做吗........何解?
我的理解是:
标准中要求等电位线需要符合此条的要求,而电源线中的接地线在这里不被认为是等电位线,因此对于电源线的接地线不需要满足此条的要求。
引用第10楼yearl于2011-08-10 08:43发表的:
我的理解是:
标准中要求等电位线需要符合此条的要求,而电源线中的接地线在这里不被认为是等电位线,因此对于电源线的接地线不需要满足此条的要求。
27.2,X连接电源软线允许自行更换,如图示多根接地线共用一颗接地螺钉,自行更换的过程中很容易会导致其他接地线的松动或遗漏。
引用第11楼伟一笑于2011-08-10 09:15发表的 :
27.2,X连接电源软线允许自行更换,如图示多根接地线共用一颗接地螺钉,自行更换的过程中很容易会导致其他接地线的松动或遗漏。
注意27.2中的注2说:电源软线中的接地导线,不认为是等电位连接导线。因此不适用此条。
至于自行更换时会出现的问题在26.2有规定,但那是针对X型连接的。
“螺钉和螺母不能应用于固定任何其它元件,。。。。。。”
我这里是Y型连接,用户不能自行更换。
注2只是针对上句关于等电位导线描述的补充,如果你不是等电位导线,此处和上句“用于连接外部等电位导线的接线端子,应允许连接从 2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,并且它不应用来提供器具不同部件之间的接地连续性。不借助工具的帮助应不能松开这些导线”可忽略。
Y型连接?结构上的Y型连接还是只在说明书上警示Y型连接啊?部分机构可以接受
引用第13楼伟一笑于2011-08-10 09:41发表的:
注2只是针对上句关于等电位导线描述的补充,如果你不是等电位导线,此处和上句“用于连接外部等电位导线的接线端子,应允许连接从 2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,并且它不应用来提供器具不同部件之间的接地连续性。不借助工具的帮助应不能松开这些导线”可忽略。
谢谢你如此耐心!
我还是有点不明白。
是不是说这样的话整个27.2可忽略?可以象我图中那样做?
还是说27.2中某些部分可忽略?而我图中那样做是不行的?
Note 1不能忽略,
这句 For other constructions,special provisions,such as the use of an adequately resilient part that is not likely to be removed inadvertently,may be necessary.
关键是机构怎么看了。
任何连接方式都可以共用一端子,但要保证X型连接和连接到固定布线的器具在更换外部导线时内部导线不移位,也就是用两个螺母固定,或采取其它可行的措施,先固定内部导线,再固定外部导线,当外部导线松开时,内导线的夹紧不受影响,这种结构就可以共用,无论什么连接方式。
引用第16楼ko_god于2011-08-10 12:39发表的:
Note 1不能忽略,
这句 For other constructions,special provisions,such as the use of an adequately resilient part that is not likely to be removed inadvertently,may be necessary.
关键是机构怎么看了。
这一条主要是防意外松动吧?
一条是要防意外松动,一条是防意外漏接。