hdf590
发表于 2011-8-8 14:20
引用第8楼hdf590于2011-08-05 12:22发表的:
60950有明确的定义,室外设备能过IP54里面算是II,不能就是I。
Sorry, 错了,室外产品不能满足IP54的要算是III了,室内的一般是II,要是再有合格的涂层切能过IP67的话内部就算I了。
josven
发表于 2011-8-8 14:45
每个产品的特标29.2里面会有相应的规定污染等级,无特殊规定按2级。
材料组是按照漏电起痕指数确定的。通常Ⅲa/Ⅲb的材料进行175V的漏电起痕测试。
材料组要求更好的情况下,耐漏电起痕的测试电压也会提高。
nbhaojian
发表于 2011-8-31 10:24
室内家用电器,一般密封的为1级,开孔的为二级,带风机的为三级
lsysz
发表于 2011-8-31 12:14
见通标4706.129.2
一般适用2级污染,除非:
- 采取了预防措施保护绝缘,此时适用1级污染。
- 绝缘经受导电性污染,此时适用3级污染。
jorny
发表于 2011-8-31 12:28
污染等级 一般特标上会有说明的
材料组 通过CTI来确认
往事如烟
发表于 2011-9-1 11:39
设计时都以3级污染来考量,不会出任何问题。
lsysz
发表于 2011-9-2 09:54
引用第15楼jiangqian016于2011-09-01 11:39发表的:
设计时都以3级污染来考量,不会出任何问题。
不错的建议,材料组也按Ⅲa/Ⅲb来考量,就不会出任何问题了。
vanedom
发表于 2011-9-2 11:44
引用第16楼lsysz于2011-09-02 09:54发表的:
不错的建议,材料组也按Ⅲa/Ⅲb来考量,就不会出任何问题了。
那过电压类别也提高一级吧。哼!老板知道敲爆你的头。
hdf590
发表于 2011-9-5 23:27
哈哈,材料也要求高一级吧,反正老板有钱
Leohuang
发表于 2012-3-1 11:34
领教了。