11狼 发表于 2011-5-19 08:59

变频器的工作电压测量

变频器的输入和输出都是三相电,测工作电压的时候应该怎么接线呢?
三相好象没有零线和负端之分啊?求解!

人淡如菊 发表于 2011-5-19 11:22

期待高人来解答!

endurance 发表于 2011-5-19 11:55

是要测量哪儿的工作电压?working voltage 有内部元器件之间的,也有相相之间的。
voltage, at rated supply conditions (without tolerances) and worst case operating conditions,
which occurs by design in a circuit or across insulation

ok_hmh 发表于 2011-5-19 13:53

三相交流电。零线指你们工厂电源侧的三相变压器零线接地。零线不包括在那三相的三根线中。变频器要接地。
其实这个工作电压测试跟其他的工作电压测试一样的。没有多大区别。

flowme 发表于 2011-5-23 10:05

能说一下测变频器工作电压是为了什么么?

11狼 发表于 2011-5-24 08:44

考虑电气间隙和爬电距离啊?对于变频器的电气间隙和爬点距离能不能指导一下呢?

yuqijun 发表于 2011-5-24 08:53

三相电没有N线的那种是三相三线制的电路,但应该还是会有地线吧,把初级的地与输出的地相连在一起就好了呀,

lgazwx 发表于 2011-5-24 09:11

我觉得楼主说的工作电压的问题可能是指初次级之间的安全距离所使用的。

11狼 发表于 2011-5-24 12:31

是的,我测工作电压的目的就是来考查安全距离的呀

ok_hmh 发表于 2011-5-24 15:59

首先你初次级的地要连在一起,一般的变频器本身已经连在一起了。如果没有连在一起。你要人为连在一起。
另外最重要的就是接地的问题了,要确认你的电源接地,要确认你们公司的整个电源系统有零线接地,然后你就直接拉个地线接到你变频器的地就可以了。另外主要哦:测工作电压一定要在实际运行环境下测量。
页: [1] 2 3