GB4706.1标准中的25.20
这个里的用基本绝缘再次隔开,指的是什么?不是很理解 如果电源线入口处为金属,电源线要有两层绝缘,需要增加护套(不包括电源线导体绝缘) 哦,知道了,谢谢楼上的 “电源线入口处为金属”?
“电源线入口处为金属”? 问过认证机构的好像也是这样说的,参考灯具的标准。 电源线入口处为金属?确认机构是这么解释的?下次你再进一步问下,25.20标准哪个地方提到。
25.20有很多相关贴,大家的看法不一啊,我疑问中,记得我还拍了一张照片,一类的水泵,电源线进去后,电源线基本绝缘可以和电机接地金属壳接触,防触电的要求是满足了,但是不满足25.20的要求,大家一致说不用判。
页: