年華 发表于 2011-3-2 15:13

沒看到答案...

rick.xiao 发表于 2011-3-2 15:40

需具體參考認證的標準條文來計算的
你的電源申請的具體安規標準?例如UL 60950-1;
絕緣系統等級?例如Class B, 130度;
你希望申請的環境溫度?例如25度或40度;
等等;

例如某電源高頻變壓器繞組,UL絕緣系統130度,申請的UL 60950-1標準查得繞組溫度限值110度,你申請的產品環境溫度40度;
那麼可以計算得出,你的高頻牛繞組最高溫升為70度.

哈路马 发表于 2011-12-21 09:31

如果说每一个厂家提供的数据不同,那座认证的时候不就没有一个统一的判定标准了么?
使用不同的漆包线是不是也会造成温升的不同?
使用不同的焊接方式是不是也会造成温升的不同?

哈路马 发表于 2011-12-21 09:31

如果说每一个厂家提供的数据不同,那座认证的时候不就没有一个统一的判定标准了么?
使用不同的漆包线是不是也会造成温升的不同?
使用不同的焊接方式是不是也会造成温升的不同?

329485466 发表于 2011-12-21 22:19

155并不是指变压器或电感的温度限值,只是线的一个类型。用155的线做变压器或电感时。变压器或电感并不是class F的,还要看骨架,套管,胶带等是否满足class F的要求,如果满足要求可以用130deg (热电偶法)判断。
具体可以看变压器的承认书,通常以承认书中温度限制低的材料判。

329485466 发表于 2011-12-21 22:20

ye_lin86 发表于 2011-2-25 11:27 static/image/common/back.gif
楼上的意思应该指的是UL绝缘系统吧,一般的象电感,变压器,都是Class B, 130度

class B 130度?

szqwe 发表于 2011-12-23 17:34

一般变压器的内部比如漆包线和骨架都是经过UL的,通过UL查询相应型号的温度,即是限值。

Jewel 发表于 2011-12-26 15:56

按绝缘等级来定

faige2006 发表于 2011-12-26 17:23

按绝缘等级来做限定的.

shark 发表于 2012-2-16 12:07

看你用多少温度的线材,用热电偶测试需要温度限制减10°。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教电源产品里的电感的温升限值,谢谢!