jasondai 发表于 2010-12-28 22:59

瞬态过电压

GB4706-1标准第14章是瞬态过电压中,没有描述什么是瞬态过电压
    什么是瞬态过电压呢?它的表现形式是什么?有什么危害?
我的理解是电器刚打开电源开关时,有一个瞬态过电压存在,但不知道从原理上怎么解释

山炮 发表于 2010-12-28 23:30

你说的是瞬态过电流,瞬态过电压指的是电网源中存在的高压窄脉冲,存在的原因可能是雷击、电机的启停、谐振、高次谐波的叠加,随机干扰的一个偶然叠加等等。有共模的有差模的,可以导致功能绝缘损坏和基本绝缘损坏。耐压试验为什么都是上千伏,就是因为要要求绝缘能有效抵抗它对绝缘造成破坏。基于这种瞬态过电压存在不同场合有不同的强弱表现,标准将其划分不同的过压类别等级。已有滤波器滤波的高级实验室,瞬态过电压低,为过压类别I,一般的室内网电源为过压类别II,电气设备复杂的工厂和低压配电系统为过压类别III,低压配电系统的源输入端为过压类别IV。所以山炮才认为下乡电器应按过压类别III进行设计,可惜没人听我的。

wangjb 发表于 2010-12-29 07:49

非常详细的解释

bage0213 发表于 2010-12-29 09:24

山炮兄解释得很详细

黄良友 发表于 2017-4-13 16:18

涨知识了,32个顶

281680153 发表于 2017-4-13 21:22

不满足电气间隙 你改结构阿 改到好;P 改完就不用做了
页: [1]
查看完整版本: 瞬态过电压