EVERGREEN21 发表于 2010-12-1 12:25

移动空调制冷时输入power怎么测量?

移动空调制冷时输入power怎么测量?下面是CSA C22.NO 117 条件怎么满足呢? 是否选条件最高的一个就可以了,如选a) 条件35C dry bulb, 23.9C wet bulb?

The following loading condition shall be considered the maximum normal load for room air conditioners:
a) Inlet air, conderser side; 35C dry bulb, 23.9C wet bulb and
b) inlet air, evaporator side; 26.7C dry bulb, 19.4C wet bulb

bob_dai 发表于 2010-12-1 19:55

一个室外机一个室内机吧

EVERGREEN21 发表于 2010-12-2 09:02

移动空调 哪有室外机,室内机,全在室内呀

极品老工 发表于 2010-12-2 09:58

但是有室内则和室外则。不就是可移窗式空调吗?

caballo3157 发表于 2010-12-2 11:39

无论是否有室内机和室外机,一定有冷凝器一侧和蒸发器一侧。

EVERGREEN21 发表于 2010-12-2 12:35

是有室内机和室外机,一定有冷凝器一侧和蒸发器一侧, 那怎么实现上面的条件,不可能把冷凝器和蒸发器分开呀?

caballo3157 发表于 2010-12-2 12:54

空调实验室完全可以做到。

leoliang 发表于 2010-12-2 16:08

a为冷凝器的进气条件
B为蒸发器的进气条件

bob_dai 发表于 2010-12-2 18:10

装在焓差室或者热平衡室的中间窗口位置啊,两侧是分别控制的

EVERGREEN21 发表于 2010-12-4 17:26

"装在焓差室或者热平衡室的中间窗口位置啊,两侧是分别控制的"

这个我知道呀,如果要这样做必须把空调打开,把冷凝器和蒸发器分开才行!
页: [1] 2