哪个更厉害些
前两天,UL验厂,我公司申请的是感性负载,120V,15A,PF=0.75,我想问的是,PF=0.75,对产品的伤害大点,还是PF=1.0时对产品的伤害大点。我当初的想法是,1.0都做了100%的功,0.75只做了75%的功,1.0应该比0.75伤害大点,可UL检查员说,有功率因子时,产品断开的时候,对产品有很大的影响。到底哪个厉害点呢,请告知。谢谢。 功率因数越低对产品影响越大. UL 说的对,无感负载在断开的时候后 电流立马消逝 然而感性负载或者容性负载在断开的瞬间 电流还会存在一小段时间。你说的PF是功率因数,如果两种情况带的电流都是15A 其实他们的载是一样的,但是如果你按功率来说的话就不一样了,因为存在这个功率因数,如果按有效功率来带载的话带同样多的有效功率,当然0.75 带的要多。如果按带的是总功率的话, 他们带的载是一样的 比数越高则电器本身的效能越好,反之比数越低,则表示电器本身所消耗的能源越大,也就越耗电(能量可能转化成了其它的能量)
功率因数越低对产品影响越大 多谢上面几位的回答,还有没有图文说明的? 功率因数越低对产品影响越大0.75比1厉害 楼上的朋友,能具体说明下吗,为什么0.75就比1.0厉害呢。