国际电线的认证是否要求测铜丝径和公差?
一种3C国际BV型7根线的2.5mm平方的电线,按理论计算得出的丝径与工厂实际产品的丝径不同,工厂回复说电线的认证及标准不测丝径及公差的,仅要求电阻率达到就行,是否是这样吗?我按《GB/T3953电工圆铜线》与工厂谈线的公差,工厂说很难做到!我就呐闷了,那位给说一说! 认证时的确是检测电线电阻的,但是线径是为了生产工艺控制用的。我个人认为如此! 60227IEC01(BV)产品执行标准的标准为GB/T5023.3,其规定的检验项目为导体电阻,没有单线直径的要求,3953标准仅是针对单线直径。当然,导体电阻与截面积成反比,一般而言,面积越大电阻越小。如果一定有导体直径要求,也不是不可,可以在订货时明确你的要求,相对而言,生产方为了保证你的要求会另外采购单线偏大的铜丝,相对应的价格也会上升。 支持2楼,完全正确 我认为还是要测~~!~ 不过,我们在做出口检测的时候通常 还是测的~@~ 按标准要求只测试电阻值 国标电线确实只要测试导体电阻
页:
[1]