UL1310中對於fuse之後的電感的距離要求
各位大蝦,目前有遇到一款battery charger申請UL 1310, fuse之後的電感跨接零火線, 但是兩個線圈都是使用普通的銅線. 請問UL對于這個距離要求是多少呢? UL1310對於fuse之後, 變壓器之前的元件和PCB上的距離是否有要求呢? 急 电感跨接LN,起什么作用啊? 保险丝之后应该保证功能绝缘就好了吧?从来没说保险丝后L.N之间有什么距离要求啊? 引用第1楼秋飘风叶于2010-07-10 13:36发表的:
电感跨接LN,起什么作用啊?
共模电感 起消除差模电压 谢谢秋飘风叶!我会积极努力的!我以前主要做开关电源(IEC60950),现所在公司产品种类较多,有通讯电源(IEC60950),逆变器(UL458&EN620040),LED电源(IEC61347&IEC60598).以后在逆变器和LED电源方面还得向各位高手多多请教! 引用第0楼KFCding于2010-07-08 11:33发表的 UL1310中對於fuse之後的電感的距離要求 :
各位大蝦,
目前有遇到一款battery charger申請UL 1310, fuse之後的電感跨接零火線, 但是兩個線圈都是使用普通的銅線. 請問UL對于這個距離要求是多少呢? UL1310對於fuse之後, 變壓器之前的元件和PCB上的距離是否有要求呢? 急
FUSE之后的距离有要求,你如果能给出产品的下列说明,我可以给出你确切的距离要求:
1、产品的Rating值,
2、产品的外壳是否有开孔,
3、产品的外壳的材料(是塑胶还是金属)。 UL1310是没有要求的,但是加拿大的标准中有要求,Fuse之后LN线要求基本绝缘。 引用第6楼r00779于2010-07-16 14:52发表的:
UL1310是没有要求的,但是加拿大的标准中有要求,Fuse之后LN线要求基本绝缘。
UL1310和对应的加拿大标准CAN/CSA-C22.2 No.223-M91,在这两份标准中都没有提及基本绝缘,而是按照工作电压确认距离的大小。何来Fuse之后L N线要求基本绝缘? Alexsong 发表于 2010-7-17 16:50 static/image/common/back.gif
UL1310和对应的加拿大标准CAN/CSA-C22.2 No.223-M91,在这两份标准中都没有提及基本绝缘,而是按照工作电 ...
大虾,给个确定的答案吧! fuse后满足功能绝缘即可,没有爬电距离和电气间隙的要求!