wolfxu 发表于 2010-7-7 15:01

J型热电偶的使用方法??

请教各位:J型热电偶接到仪器上面,仪器要做什么设置吗?我原来用的是K型线。现在对仪器要如何设置,仪器是YOKOGAWA的,三个接点。应该按照K型的接法吗?(之前用这种接法用手一碰温度变成很低)不知道是怎么回事。请有经验的同行指点一下。。感谢!

nancyzyh01 发表于 2010-7-7 15:17

不知道你说的和我们之前用的是不是一样的,是要用打点纸的那种,如果是一样的,不但仪器程序设定需要调整到J线,由于现在公司使用的和原来不一样,所以具体怎么调不好详细,后面通道的接线方式也不一样,和K线是相反的。不知道能不能帮到你。

wlsmsy 发表于 2010-7-7 15:57

K型j型接法是一样的,只要接好后在软件上设置相应的类型。
用手一碰温度变成很低,很可能是正负极接反。

hexiling 发表于 2010-7-7 16:04

同意2楼的说法,只要将软件上面的设置改为J型,再把采集仪的扫描设置也改为J型,就可以,手碰到温度低正负极接反了

2532165 发表于 2010-7-7 16:30

K型和J型线的接法完全不同的!
    我刚刚接了一个J型的模块,线的通道,好按照模板上的一致的
   在就是你的仪器上也要设置的
页: [1]
查看完整版本: J型热电偶的使用方法??