2532165 发表于 2010-4-21 17:43

那应该就是不具备防尘防水等级吧!

jqheart 发表于 2010-4-22 10:37

引用第5楼okjun于2010-04-21 11:36发表的 :
IPX0是对防电击和防固体异物不做评估,也没有防水要求。

那就是说:此变压器没有做过相关的IP测试.

不做评估??是符合要求呢还是不符合IP20的要求呢??谢谢!
没有防水那是肯定,因为第二位标明是0.

关键是如果IPX0标在证书上,会让客户产生疑问(到底是IP00? IP10, IP20, IP30, IP40, IP50, IP60???呢???)总有个说法?若我告诉我的客户这些不做评估.那可问题大了!

okjun 发表于 2010-4-22 11:33

IPX0是针动零部件的(而不是针对完整的设备),比如开关,对开关本身来说,带电端子是外露的,无任何防护,按道理是IP00,但是开关装在设备上的时候端子并不外露,所以干脆不做评估,写为IPX0。

guanito 发表于 2010-4-22 12:14

3楼朋友:防水插头在插头上就要有防护等级标志,原来模刻在认证、电压标志一起,现在必须插上插头后也能看到防护标志,看一下VDE标准就知识了,不是说证书上有防护等级而插头上没有,这是不可能的