zhouyiou00 发表于 2007-9-17 22:03

接地要求

请问大峡:用自攻螺钉固定接地线有什么要求.谢谢

火神 发表于 2007-9-17 22:15

1) 电 气 连 接 不 能 靠 绝 缘 材 料 传 输 接 触 压 力, 除 非 有 弹 性 抵 消 其 可 能 的 收 缩
2)自 攻 螺 钉 不 能 用 于 载 流 体 的 连 接, 除 非 二 者 连 接 接 触 并 有 效 固 定,但 二 个 以 上 螺 钉 可 用 作 提 供 接 地 连 续 性 ( 当 正 常 使 用 时 此 连 接 不 受 干 扰, 如 不 受 扭 力、 拉 力 等 )
3)螺 钉 (或 铆 接 ) 既 用 于 电 气 连 接 又 用 于 机 械 连 接 时 应 防 松


参考下。。。。

火神 发表于 2007-9-17 22:18

http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-1559-keyword-%BD%D3%B5%D8.html

这里也可以去看看。。。。

zhouyiou00 发表于 2007-9-17 23:00

yzyjy 发表于 2007-9-18 08:00

可用自攻锁紧螺钉接接地线.