hncjy365 发表于 2009-12-8 14:29

滤波器和滤波电容检测什么项目?

滤波器参数:
250VAC 10A
50/60Hz
25/085/21

滤波电容参数:
6uF+-10%
50/60Hz
40/105/21

以上滤波器和滤波电容检测什么项目?参数中的"25/085/21"是什么意思?

zhangye629 发表于 2009-12-8 14:51

不好意思,你的电容器图片我看不清楚,不过应该可以给你些有用的信息。25/085/21表示下限温度零下25度到上限温度85度之间可靠性试验21天(500小时);不过你这个电容器有点不伦不类的,如果是X2类(抑制电源电磁干扰用固定电容器)它的容量一般做不到6微法,如果是启动电容类它不会标25/085/21,应该标(-25℃~+85℃)。纯正的滤波电容器漏电流一般最大值都是100mA,不可能是10A;我猜测你用的电容中有加电阻,一般加电阻的电容比较难精准检测,只能通过LCR电桥测试容量及阻值确认能不能用。

zhangye629 发表于 2009-12-8 14:55

,看错参数了。我把滤波器参数看做,电容器参数了。SORRY。当我没说过。

hncjy365 发表于 2009-12-8 16:23

现在滤波电容两极打耐压300V都不能通过,击穿后的电容是不是不能用了.

weilon 发表于 2009-12-9 11:32

可以用
页: [1]