求助:UL1310里的inherently limited和not inherently limited transformer怎么区分
各位好,
UL1310第30章的OUTPUT CURRENT AND POWER TEST里面,变压器有inherently limited和notinherently limited 之分,而两者的限制也不太一样,我不太清楚怎么区分,请知道的兄弟姐妹们不吝赐教,小弟感激不尽! 这个和EN60950里面是同样的意思,inherently limited指自身的电路可以进行保护,not inherently limited 指通过另外的保护装置进行保护 谢谢楼上的
请问:初级电路里有FUSE的属于哪种?次级电路有FUSE呢?自身保护指哪些元件的保护,谢谢! 自身保护指哪些元件的保护,应该是指transformer的本身具有保护电路,如在绕组里串个温度保险或者过流保险丝之类的! inherently译成本质的
not inherently 译成非本质的 (通过附加的) tianhongde 发表于 2012-2-6 17:45 static/image/common/back.gif
inherently译成本质的
not inherently 译成非本质的 (通过附加的)
在变压器中 inherently和 not inherently 应翻译成 固有 和 非固有吧