EN60730空调控制器,一般定义为2型动作还是1型动作
普通家用空调温度控制器,申请EN 60730-1,以及EN 60730-2-9的要求时,对于第15章制造偏差和漂移的要求,房间控温器在-2部分附录AA中并没有强制要求偏差和漂移必须小于多少!是否意味着房间控温器不需要定义为2型动作的控制器?
我想知道通常对于房间控温器比较常规的定义是1型还是2型比较合适?
1型动作
没有规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。
2型动作
规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。 认证机构一般都做成type 1 action 的 这个没接触过,路过,学习一下:D