honry 发表于 2009-7-1 16:24

VDE0620 n IEC 60884中的一点问题

对于5.1mm规,
1)只针对插头的接地孔吗?插拔10次还是一次后用4.6mm规测试呢?
2)还是同样要插入插座中的L N 孔呢?插拔几次后用3.8mm规测试吗?
谢谢!

LUKANG 发表于 2009-7-1 16:59

只是底线孔,因为底线孔是弹片。需要考核其弹性的。
10次是要求插入拔出10次后用5.1的治具测试

nw-interfans 发表于 2009-7-1 21:52

插头的接地孔用5.1mm规插拔10次后,用4.6mm规测试。
插入插座中的L N也用5.1mm规插拔10次后 ,用3.8mm规测试。

honry 发表于 2009-7-2 10:17

谢谢先!但从KEMA的确认中,他们均用5.1对插头的接地孔测试啊,不对L/N。

brent 发表于 2009-7-2 10:43

引用第3楼honry于2009-07-02 10:17发表的:
谢谢先!但从KEMA的确认中,他们均用5.1对插头的接地孔测试啊,不对L/N。
没错, 5.1MM只对地孔,插10次后用4.8的插不掉下来为OK

wwwabcd 发表于 2009-7-3 14:33

这里很难理解,解释的不清楚

honry 发表于 2009-7-6 09:13

有点晕! 或许:
1)KEMA的5.1规10次仅对地孔的然后用4.6规30秒测试;
2)但如果VDE的5.1规同时也对L/N要求到,那为什么还要用最大公差尺寸插头10次后用3.8规30秒测试呢????
所以,同时考虑时,好像有点多次一举啊,不是吗?
真仍理解不同问题啦,TUV说用5.1插1次后用3.8规测试,如果只是1次,好像也有点可以理解的,不是吗?????

nw-interfans 发表于 2009-7-6 23:35

L/N用5.1规插拔10次后用3.8规(200g)30秒测试,对于德式一般还是可以过的,但对于法式很难过啊,上述插销指的是黄铜。若用磷铜还是可以的,但磷铜成本超高啊!

銀翼の奇術師 发表于 2009-7-7 12:37

楼主的样品是插头呢还是插座。如果是插头,就不会涉及到插座,如果是插座,就不会涉及到插头

jeremyho88 发表于 2009-7-7 14:17

引用第8楼銀翼の奇術師于2009-07-07 12:37发表的:
楼主的样品是插头呢还是插座。如果是插头,就不会涉及到插座,如果是插座,就不会涉及到插头
IEC60884针对插头地线孔增加了新的规定。VDE尚未跟进。如果这个项目失败,结果是可能拿到了VDE证书,但是拿不到CB证书
页: [1] 2 3
查看完整版本: VDE0620 n IEC 60884中的一点问题