sqf324 发表于 2009-6-14 20:32

接地线的固定

接地线的固定可以用自攻螺丝吗??

小鸭的天空 发表于 2009-6-14 21:44

不可以!

wwnw_007 发表于 2009-6-15 08:36

需要根据标准正确的使用自攻螺钉做接地螺钉的。标准中有标定的。如GB 7000.1第7章节的“接地规定”。

sinmk 发表于 2009-6-15 09:00

GB4706.1.27章里
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点采用菊花形华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的。
要有防止意外松动的措施,最为常见的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上。

以上为个人见解。。。。。

peter1715 发表于 2009-6-15 20:58

接地线的固定可以用自攻螺丝,只是还需要加防滑垫片,以确保良好的接地连续性

stanley.lei 发表于 2009-7-4 00:37

地线螺丝表面处理有没有要求?

luoweijun 发表于 2009-7-10 22:25

当然不可以用啦!
页: [1]