hzw.007 发表于 2007-5-22 12:09

电线电缆相关的UL标准资料

电线电缆相关的UL标准:
UL 13-2001
UL 13-2005 POWER-LIMITED CIRCUIT CABLES
UL 44-2002 Thermoset-Insulated Wires and Cables
UL 62-2006 Flexible Cords and Cables
UL 83-2001 Thermoplastic-Insulated Wires and Cables
UL 94-2003 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

UL 444-2002 Communications Cables
UL486E-2000中文版 用于连接铝和或铜导体的设备接线端子
UL 758-2006Appliance Wiring Mateial
UL 814-2001 Gas-Tube-Sign and Ignition Cable
UL 817中文版   UL817中电线集和电力供给电线
UL 910
UL 1012-2000Power Units Other Than Class2
UL 1059-1993 接线端子及附件
UL1424-2005Cable for Power-Limited Fire-Alarm Circuits
UL 1581-2006Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords
UL 1659-1998Attachment Plug Blades for Use in Cord Sets and Power-Supply Cords
UL 1666
UL 1681-2004Wiring Device Configurations
UL 1685-2000Vertical-Trag Fire-Propagation and Smoke-Release Test for Electrical and Optical-Fiber Cables
UL 1839-2006Automotive Battery Booster Cables
UL 1977-1999Component Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications
UL 2196-2001Tests for Fire Resistive Cables
UL2464
UL60950-1-2003Information Technology Equipment-Safely-Part1:General Requirements
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-179-fpage-1-toread--page-1.html

wangrang 发表于 2007-5-24 09:17

想在這裏借問下1581中的一 句話,是關於絕緣電阻測試那一節的:

如果連在一 起的幾個導線圈做絕緣電阻測試時表現了不合格的試驗結果,應將各導線圈分開單獨測試,以確定哪個導線圈的絕緣電阻不合格...

這句話怎麼看怎麼別扭,既然都已經不合格了,那看那個不合格又有什麼意義,測試看重的是根據標準得出的結果,即便是分開了知道哪條不合格又要怎麼辦???

還有低溫彎曲中對線怎麼繞在心棒上沒有很明確的規定,那要怎麼繞才更加符合標準,因為現在我們所見的是其實不同的地方 會有不同的繞法,覺得很困惑.....

李云峰 发表于 2007-5-24 10:12

低温弯曲
580试验
580.1采用成品绝缘线芯试样做单芯绝缘的试验.采用完整结构的试样做平行软线绝缘和护套的试验.当试样与规定直径的试棒在保存持在规定的低温下的冷冻室中冷冻4小时后,当它们还处于那个低漫下时,将每个试样紧紧地卷绕在试棒上完整的6圈(除非对于大规格护套线另有规定).卷绕速度约3秒每圈(18±3秒6圈),相邻的圈应相互接触.试验在具有足够的空间和卷绕装置的冷冻室中进行.如果在冷冻室中无法做试验的话,应将试样和试棒从冷冻室中取出放在冷冻室外做试验.无论何种情况,卷绕应在冷冻室打开后30秒内完成.试验操作者应戴上绝热手套.试样外表圆周面上的凹陷指示大部分材料的绝缘和护套内表面有裂纹.氟聚合物外表圆周面的凹陷为屈服标记(局部较强点)而不是裂纹的标记.
另:绝缘电阻的测试方法从字面上了解,应该导线圈的单位不是为1,应该是几个几个单位的导线圈在一起测试的结果!所以必须将各导线圈分开单独做试验,以确定哪个导线圈的绝缘电阻合格。

wangrang 发表于 2007-5-24 10:21

這個其實都好懂,關鍵是這裏並沒有講是要怎麼繞線,是該直接穿過心棒的孔再按照標準繞線,還是要將其很好的固定再繞線,這個講得不明白,測試結果也會受影響的,不是嗎?我主要是想知道ul做時是怎樣要求的...請教中....

李云峰 发表于 2007-5-24 10:37

引用第3楼wangrang于2007-05-24 10:21发表的:
這個其實都好懂,關鍵是這裏並沒有講是要怎麼繞線,是該直接穿過心棒的孔再按照標準繞線,還是要將其很好的固定再繞線,這個講得不明白,測試結果也會受影響的,不是嗎?我主要是想知道ul做時是怎樣要求的...請教中....
应该是有个绕线装置,试棒和试样取出后将试棒固定在绕线装置上,再将试样穿过试棒的孔以后,开启绕线装置的电源,那样试样会匀速的绕在试棒上!

wangrang 发表于 2007-5-24 10:52

裝置是有,可是不包括繞線的設備,只是繞線還是有方法的,唉,以前就是沿下來的做法,最近發現了很多 問題,弄得什麼都很模糊了.....

wangrang 发表于 2007-5-24 10:54

再還有一個問題也很頭痛,關於絕緣厚度是用測的還是用計算的,照標準應該是測試的吧

李云峰 发表于 2007-5-24 11:17

引用第6楼wangrang于2007-05-24 10:54发表的:
再還有一個問題也很頭痛,關於絕緣厚度是用測的還是用計算的,照標準應該是測試的吧
是实测的数据啊?

wangrang 发表于 2007-5-24 11:25

只是在有的地方又有計算公式,呵呵....

morrielin 发表于 2007-6-14 09:36

不知道這各標準是否應該也屬於電線電纜的相關安規
UL 1277-2005 任選光纖構件的電力電纜和控制盤電纜的安全標準(第4版)
页: [1] 2 3