空调的工况实验
请问下有谁知道空调整机实验的时候,设定的湿球温度,干球温度是什么? (一)10,输入(电压为额定电压)1)制冷状态:在工况室内侧32℃/33℃,室外侧43℃/26℃(指干球/湿球),电压为额定电压下进行,稳定运行1.5h后,打印电参数记录。被测机功率与铭牌上最大额定功率之比不应大于15%。
2)制热状态:在工况室内侧27℃/-,室外侧24℃/18℃,电压为额定电压下进行,稳定运行1.5h后,打印电参数记录。被测功率与铭牌上最大额定功率之比不应大于15%。
(二)11,发热(电压为低电压的0.94倍;高电压为1.06倍),两个电压分别测试。变频机组还要做名义工况下的。
1)制冷状态:在工况室内侧32℃/33℃,室外侧43℃/26℃
2)制热状态:在工况室内侧27℃/-,室外侧24℃/18℃ 知道干球温度和湿球温度可以求出相对湿度,相对湿度对潜热影响大,
国家有标准,室内侧干球、湿球;室外侧干球、湿球,
一般都设定四个工况:A\\B\\C\\D四个工况类似的模拟一年季节变化,
根据整机的制冷量与输入功率的比可以得出COP,也就是我们空调冰箱上面标识的能效比,节能不节能也是用这个衡量! 谢谢各位!!! 恩,路过,学习了:D