zhouyiou00 发表于 2009-3-3 17:08

附件中的固定式插座有哪些不符点

大家讨论下附件中的插座有哪些不符点

yxd2008 发表于 2009-3-3 20:00

插片中间没有任何绝缘措施,建议加胶-增加隔板。增加电气绝缘,防止漏电而导致短路;

zhouyiou00 发表于 2009-3-3 22:03

边上的预留孔打开后带电部件可能外露。

lingyuns 发表于 2009-3-4 10:30

这个产品是固定式插座,图片怎么看不出能易于将插座固定到墙上或安装盒里的什么结构如螺丝孔,是用侧连的敲落孔作固定孔吗?或是用插嘴下边的沉孔作固定孔用(如果是这样,这个得考虑螺丝与插嘴间的电气间隙是否够)?
    如果这个产品是与暗装式安装盒装配用的话,楼上产关于预留孔打开后带电部件易触及,应是可过关的吧。

jackyxk 发表于 2009-3-5 09:24

威望,威望,I need it,who can share it to me

noangelrain 发表于 2009-3-5 16:30

爬漏电距离和空气间隙不符合要求
穿透绝缘需大于1,5mm

luhangjun 发表于 2009-3-6 19:58

页: [1]
查看完整版本: 附件中的固定式插座有哪些不符点