ljh809809 发表于 2009-2-24 09:32

扩项审核时产生的不合格项之三(试试吧,显示水平的)

我司在扩项审核时产生了几个不合格项,其中之一是这么列的:

对本次扩充的新项目“单路输出式交流-直流电源能效测量”,实验室进行的测量不确定度评定不合要求。

随附上我司做的此项检测的测量不确定度评定报告。
令我困惑的是:单路输出式交流-直流电源能效测量要测三个样品,全部合格标准GB20943-2007要求,则判定为合格。
对每个样品测试时,分别测试输出电流为额定输出电流的100%, 75%,50%,25%(误差为+-1%)时的输出待测功率和交流输入功率,并计算算术平均效率。
测试时,调节测试负载使产品输出电流按照额定值的100%,75%,50%,25%,0的顺序变化。
空载状态下的有功功率:将待测电源置于空载状态,测试并记录此状态下的交流输入有功功率。

(可参见附录的GB 20943-2007)

请高手指点怎样做好此能效检测的不确定度评定报告。谢谢!

ljh809809 发表于 2009-2-25 16:18

没有人顶吗?自己顶一个。

ljh809809 发表于 2009-2-26 08:58

那里人气旺,我的侧重点是如何做不确定度评定,而不是能效本身。
页: [1]
查看完整版本: 扩项审核时产生的不合格项之三(试试吧,显示水平的)