月风魔 发表于 2009-2-20 10:32

请教有关美标线的最大承受电流问题

我有一款产品出口到美国,美国方面告诉我用的线太细,他们说18AWG线最大只能承受10A的电流。不知道是不是这样的。
请问,最大承受电流是否指的是能够长期承受这样的电流吗?如果我的产品只会有5秒钟的大电流通过,是否一定需要使用标准粗的线呢?

maisie 发表于 2009-2-20 10:37

18AWG对应的是10A
16AWG对应的是13A
14AWG对应的是15A

cableyzf 发表于 2009-2-20 10:39

不一定是长期承受电流,一般是指定格电流。(字面上不是很好理解)
LZ说你的的产品只会有5秒钟的大电流通过,但是这个5秒钟指的是什么?是工作状态下的标准时间还是万一发生故障时的反映时间?如果是第一种,则需要使用较粗的线,如果是第二种则可认为是短期电流

sinmk 发表于 2009-2-20 10:41

引用第2楼cableyzf于2009-02-20 10:39发表的:
不一定是长期承受电流,一般是指定格电流。(字面上不是很好理解)
LZ说你的的产品只会有5秒钟的大电流通过,但是这个5秒钟指的是什么?是工作状态下的标准时间还是万一发生故障时的反映时间?如果是第一种,则需要使用较粗的线,如果是第二种则可认为是短期电流
补充:第一种,必须要粗的标准线,是否认证不过关,产品有安全的隐伏.

wwnw_007 发表于 2009-2-20 10:44

标准规定电源线的截面积与电流有如1 楼的朋友所说的规定,与产品的功率相关的。

hncjy365 发表于 2009-2-20 10:46

应该按最大电流来使用不同截面积的电源线.

leoluo 发表于 2009-2-20 10:49

这个问题讨论很多了,不太明白为什么还有这个多重复问题的.难道还有疑问?标准也规定很清楚了.

月风魔 发表于 2009-2-20 13:48

这个美标线对应最大电流在哪里可以查到?

milighost 发表于 2009-2-20 13:53

引用第7楼月风魔于2009-02-20 13:48发表的:
这个美标线对应最大电流在哪里可以查到?
这个在所有的产品标准里面都会描述。电流是指的你的产品的额定电流。

qinglima 发表于 2009-2-20 15:28

不能将电线与所适用的产品割裂开来,单独讨论电线与电流的关系。
这个问题我们公司之前有询问过UL香港方面,他们的解释是要依据电线拟使用的电器标准来确定。电器标准当然就是你生产的产品所适用的UL标准。
页: [1] 2