hncjy365 发表于 2008-12-22 17:26

18AWG线做GS认证的最大电流是多少?

18AWG(0.82mm^2)UL线的最大电流UL认同为10A,那么做GS认证的时候,是不是18AWG线的最大电流也是10A呢?
另外60335中23章中,为什么没有对内部线的最大电流作规定呢?而只在25章中的电源线作规定.

UL@EN 发表于 2008-12-22 18:07

18AWG(0.82mm^对应的电流大与6小于得于10A

大侠风清扬 发表于 2008-12-22 20:36

60335对于内部导线没有电流要求只要温升没有超过要求就可以了

hncjy365 发表于 2008-12-23 10:49

2楼说得对,对内部线的截面积没有要求,只要11章的正常温升测试不超标,对无额定温度值导线温升标准为50K,对有额定温度值的导线温升标准为额定温度值减25K
受教了.

milighost 发表于 2008-12-23 10:53

18AWG是美国的规格,做GS认证要求用欧洲规格的线,这种线会使用欧洲的标识方法,0.75平方毫米或1.0平方毫米。

hncjy365 发表于 2008-12-23 11:06

美制线也可用于出欧洲的产品中

wwnw_007 发表于 2008-12-23 11:15

引用第5楼hncjy365于2008-12-23 11:06发表的:
美制线也可用于出欧洲的产品中
用当然是可以用的,如果严格要求的话,就不行的啦!最好用欧洲规格的电线。

jimyin 发表于 2008-12-23 16:56

内部线的温度一般有105度及200度之分,如UL1430及UL1332,耐压均为300V,前者一般用于电动类器具或工作温度不超过额定值的场合,后者一般用于发热类器具

kendy 发表于 2008-12-23 16:58

IEC或EN 60335 没有要求内布导线的横截面积,但你可能参考25章对电源线的要求,通用的做法是参考采用UL的要求。

hncjy365 发表于 2008-12-25 10:36

公司做GS认证的产品零部所使用引线可以使用UL线(如电机引线),而整机中的内部线只能使用VDE线.
实际与认证工程师不同而不同.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 18AWG线做GS认证的最大电流是多少?