看看这个问题该怎样处理
兄弟有一个产品,其中有一个TO220封装的二极管,他要依靠金属散热外壳散热,由于结构限制,采用绝缘粒和绝缘片,但螺丝就和机壳等电位了,那么螺丝冒和二极管金属部分的距离太小了,该怎么处理,要是做安规,能行么?请大家帮帮忙,谢过了不会发图片,只好以附件形式。
——————————————————————————————————————
谢谢各位的回答,由于空间限制改用其他安装方法很难做呀。还有什么好办法么,如果在拧完螺丝后用704硅橡胶将螺丝冒、绝缘粒及二极管金属部分封起来如何,绝缘粒的耐压有问题么,另外绝缘粒和绝缘片之间是否会存在缝隙,这个地方能行么? 方便的话上个图片。 有一种方法,以前有人用过,就是把螺丝换成塑料的 那螺钉打到散热片上,不能用塑料螺钉. 螺钉是可触及的吗? 如果螺钉可触摸的话,请加长绝缘粒2边的距离以保证电气间隙和爬电距离的要求.不过这个结果比较复杂,上面的问题解决了,下面的距离又没有办法保证. 你这个结构比较麻烦,很难用语言跟你描述清楚.如果产品是1类的话,外壳肯定是能触摸的,但是2极管跟外壳的基本绝缘的要求我看很难达到. 可以改用卡子将三极管和外壳夹紧,中间加绝缘。 改用横条,两边用螺丝,给压着,这样就能满足了。 怎么没人回复拉,帮忙看看,有什么好的建议么