电线导体浸锡后是否适宜打压线帽
请问各位电线导体浸锡后是否适宜与其它电线打压线帽? 起码IEC标准是不允许的。有蠕变的危险 IEC标准是不允许的, GB也不允许的 引用第1楼jeremyho88于2008-09-23 10:45发表的:起码IEC标准是不允许的。有蠕变的危险
你好。再请教一下,这里的蠕变是怎么发生的? 蠕变就是经过一定时间,原来的弹性变形转变为塑性变形,夹紧力变小了。 这个问题我们吃过亏,幸好出货不多,派人在香港返的工:
电线上锡以后,时间长了在表面都会形成氧化或蠕变,如果大电流的会出现接线位置发热融化,小点流会有接触不良,看似不可能,实际产品做出去以后真的会出问题;
所以安规规定的东西是有用处的~ 引用第2楼TSBWXM2007于2008-09-23 10:48发表的:
IEC标准是不允许的,
十分感谢大家的赐教。请问是IEC哪章哪条规定? IEC60884-1
12.1.2 Non-rewirable accessories shall be provided with soldered, welded, crimped or
equally effective permanent connections (termination); screwed or snap-on connections shall
not be used.
Connections made by crimping a pre-soldered flexible conductor are not permitted, unless the
soldered area is outside the crimping area. EC60884-1 12.1.2 不可拆线电气附件应通过锡焊,熔焊,压接或等效方法进行永久性连接,不得使用螺钉接线端或快速连接接线端.
不允许压接预锡焊的软导线,但焊接区在夹紧区外侧者除外.