IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢 之二
1: Capacitors bridging insulation 是怎样的?有谁可以提供图说明吗? 桥接电容,一般是跨接在高压电路和低压电路之间的,照片没有,因为单位不能上网,在家只能凭记忆回贴了 引用第0楼zihui于2007-07-19 18:37发表的 IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢 之二 :1: Capacitors bridging insulation 是怎样的?有谁可以提供图说明吗?
这样的电容就是 X电容、Y电容呀。
虽然,X电容、Y电容的使用不一定就是 bridging insulation , 但是 bridging insulation 的电容就一定是X电容、Y电容。
IEC 60950-12nd有详细的描述,有几种情况
第一种是跨接初级和次级(双重绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘强度的Y电容,如Y1电容(>150V),Y2电容(<150V),并且该电容连接的次级的部分应该满足2.4(Limited Current Circuit)的要求。
第二中是跨接初级和地(基本绝缘)的电容,一般要求为同等绝缘的Y电容,如Y1, Y2, Y4电容等等
第三中是跨接初级L&N之间(功能绝缘)的电容,一般要求为功能绝缘的X电容,如X1, X2电容等等
有关于同等绝缘强度的要求,可以查看IEC 60950-1 2nd,Table 1D。 接着:
一次电路中的电容大于0.1µF,需要做放电,那么一次电路中有个整流桥,整过之后的电压可能就不会超过SELV电路的限值了,整流桥之后连有一个比较大容量的电容,这个电容应该不用做放电了吧.
如果要做放电,能不能给个示意图上来啊,我不会测啊. 引用第5楼zihui于2007-07-23 14:46发表的:
接着:
一次电路中的电容大于0.1µF,需要做放电,那么一次电路中有个整流桥,整过之后的电压可能就不会超过SELV电路的限值了,整流桥之后连有一个比较大容量的电容,这个电容应该不用做放电了吧.
如果要做放电,能不能给个示意图上来啊,我不会测啊.
你的理解有误。。。
需要做放电测试的电容是指X电容,当拔掉设备的插头后,人手可能会碰到输入pin,这样可能会导致触电的危险。
你想想看,整流桥后的电容能把电放到pin这边来吗? 直插式的PLC属于A型插接式设备吗? 什么产品会在L-N上跨接大于0.1µF的电容呢? 引用第8楼zihui于2007-07-23 15:10发表的:
什么产品会在L-N上跨接大于0.1µF的电容呢?
开关电源。。。 引用第7楼zihui于2007-07-23 15:05发表的:
直插式的PLC属于A型插接式设备吗?
对。。。