ywf888
发表于 2008-9-10 22:49
灯具小于0.5Ω算合格。
hxt1655
发表于 2008-9-11 12:24
有没有防雷接地电阻标准
wolfxu
发表于 2008-9-11 15:48
我觉得,标准的意思是.不管你接到哪个金属部位,能代表接地端子到所有能接触到的部分中最大的阻值就好了啊..而且最大的阻值一定要小于0.1欧姆就好了啊!!
frankzhou
发表于 2008-9-12 09:56
不同的标准要求的限值可能会不一样,关键是测试的原则。要理解测试的原理就可以了,不同的认证机构对标准的执行也不一样,要具体看标准和机构来定!
ltcmff
发表于 2008-10-9 10:58
zkx2007
发表于 2008-10-9 11:05
对啊 关键看认证机构怎么判定
luojian161
发表于 2008-10-9 11:11
别跑题阿,现在关键问题是怎么测,不是阻值多大,兄弟也很想知晓正确测量方法
包子
发表于 2008-10-9 11:16
测试时使用的是专用的接地电阻测试仪器,从面板显示就可以直接读出电阻值、测试电压、测试电流、维持时间等参数,采用的一般都是双线接法尽量减小测试用制具产生的电阻
ajay
发表于 2008-10-9 15:29
测量最远端的保护接地是对的,考虑最不利的情况
ljh809809
发表于 2008-10-10 15:55
1。的确,标准不同,接地电阻值不同。
IEC 60335-1:25A, max 12V d.c., 限值0.1欧姆;
IEC 60950-1: 1,5 rated current of protective device(一般,欧洲墙上保护装置为16A),则测试电流为24A, max 12V d.c., 限值0.1欧姆;
IEC 60598-1: 10A, max 12V d.c., 限值0.5欧姆;
2. 就是保护接地端子而已,测量从此端子到可触及金属部件间的电阻。楼上所说的最远端的保护接地,其实就是从电源上相连的最近的保护接地端子。如果是器具接不可拆卸电源线,也可测量插头到可触及金属部件间的电阻,不过要从总电阻中减去从插头到保护接地端子的电阻。