铁能代替铜在电源产品中使用么
讨论:铁能代替铜在电源产品中使用么可以从电密和电化学以及其他角度考虑,突然想到这个问题,一起讨论哈! 据我了解,有部分电源线厂是使用铁线(表面镀铜)来代替铜线使用的,一般某些家电小厂会使用到这些产品。
从电阻率比较来看,铜的电阻率0.017欧姆,铁的电阻率为0.1欧姆。在同样规格的导线上,铁的电阻为铜的6倍。导线的表面温升跟电阻有关功耗W=R*I2.也就是说对于同样规格的导线,铁线的温升与铜线比会有明显的上升。
如铁要代替铜使用,那么相关导线的截面积应加大,以减少电阻,降低温升。 引用第1楼zhangerx于2008-08-12 10:48发表的:
据我了解,有部分电源线厂是使用铁线(表面镀铜)来代替铜线使用的,一般某些家电小厂会使用到这些产品。
从电阻率比较来看,铜的电阻率0.017欧姆,铁的电阻率为0.1欧姆。在同样规格的导线上,铁的电阻为铜的6倍。导线的表面温升跟电阻有关功耗W=R*I2.也就是说对于同样规格的导线,铁线的温升与铜线比会有明显的上升。
如铁要代替铜使用,那么相关导线的截面积应加大,以减少电阻,降低温升。
铜包铝的很多,铜包铁的很少吧!铁由于 电阻率高,即可以导电又可以导磁,不可能作为大功率、高频率产品的导体的。 铁的氧化速度比铜的快多了。
并且,柔软性能比铜差。
并且电阻率也比铜的大。导磁的性能让电线的在屏蔽领域得不到好的发展空间。
使用铁代替铜,个人认为不怎么合理。
当然,确实有人做过铜包铁,并且是屏蔽线,不过企业为非正规企业。电线做的比较短,因此仪器测试那里结果相差不是很大。
不知道现在被关闭了没有。 现在有一部份电机在使用铜包铝,听说效果还不错,但使用铜包铁不行吧,那怕是做为小功率产品的电源线,相信温升测试也是会超标。 根据高中化学,电解液知识,用铁完全可以代替铜做电极。
不过,呵呵,工业生产上恐怕还是有问题吧? 插座上的接线螺丝可以用铁的吗? 我前几天刚做完一个EN60238的产品,里面对触片要求一定要是铜,或铜合金。
就这一标准来说应该不能替代! 很多产品标准有明确指定导体的材质