ogre_shrek 发表于 2008-7-23 11:25

SPT-1 和 AWM 2300的区别

对UL标准不熟悉,请教各位专家这两种线的区别,多谢!

H-RH 发表于 2008-7-23 12:18

Integral Insulation and    Jacket

Same as for Type SPT-1 except for a nominal 80 mil separation between conductors and the use of a thermoplastic (PVC) compound suitable for use at 105°C in air or 60°C in oil, or Bulletin compound if marked for use at 105°C in air and 80°C in oil.

leoluo 发表于 2008-7-23 12:33

这个问题好像没有什么讨论意义.不同的标准用途不一样

gdt102 发表于 2009-2-2 15:03

如楼上所说,两者标准是不同的。SPT-1参见UL62. AWM 2300参见UL758. SPT-1 是UL平行软线,相对SPT-2, SPT-3绝缘要薄, 柔软度比较好, 可应用作为轻型电器设备的外部软线。AWM 2300是UL电子线,应用作为电子电器设备的内部线, 是UL Recognized产品,CCN为AVLV2/8. Integral Insulation andJacket这种结构是绝缘层和护套层特别粘连在一起,很难剥离.

leoluo 发表于 2009-2-2 16:13

应该这么理解,即使结构完全一样的产品,由于用途不同,可以归结与不同的标准.

billma 发表于 2009-7-20 15:49

是两种标准的线材,UL2300属于UL758,SPT-1属于UL62
参见http://www.angui.org/read.php?tid-9129-keyword-ul62.html
页: [1]
查看完整版本: SPT-1 和 AWM 2300的区别