有关UL1310
请教大家几个有关UL1310的问题:1.UL1310中所实用的设备具体有哪些呢?
2.标准所指的CLASS2电源设备具体为什么类型的设备?“意指连接15A,名义上120-240VAC分支电路,和软线连接的CLASS2电源设备,意指连接15或20A交流电分支电路与潜在少于150V接地”,这是常见的翻译,感觉还是很模糊。 1.室内,室外的设备都能够使用,但要符合第二点的要求
2.Class 2指输出电压不超过30V AC rms,42.4Vpeak AC。如果超出,也就不是Class 2 的设备。 那这应该如何理解呢?These requirements cover direct plug-in Class 2 power units intended for connection to a 15-ampere,
nominal 120- or 240- volt ac branch circuit, and cord-connected Class 2 power units intended for
connection to a 15- or 20- ampere ac branch circuit with a potential of 150 volts or less to ground. 就是说把一个直插式的输出为安全低电压(class2)的变压器插到一个120V或240V的系统电源(也就是用户电源)。对于线上连接式的输出为安全低电压(class2)的变压器,则接到150V以内的电源上。 引用第3楼依然于2008-07-15 16:12发表的:
就是说把一个直插式的输出为安全低电压(class2)的变压器插到一个120V或240V的系统电源(也就是用户电源)。对于线上连接式的输出为安全低电压(class2)的变压器,则接到150V以内的电源上。
这几天在看这个标准.有个疑问
标准上的有的原话是
These requirements cover indoor and outdoor use Class 2 power supplies and battery chargers
intended for use on alternating current branch circuits with a maximum potential of 150 V to ground. These requirements apply to:
a) Portable and semipermanent mounted direct plug-in units provided with 15 A blade
configurations for use on nominal 120 or 240 V branch circuits;
b) Cord- and plug-connected units provided with a 15 or 20 A attachment plug configuration;
and
c) Units permanently connected to the input supply.没有说明如果是线上连接式或者永久连接方式的产品就不能拉入超过150V电压以上电源中了. 看来我对开头都一知半解,得努力看 线上连接式(cord-connected)输入电压为100-240V的产品可以申请UL1310,前不久还做了一个这样的案子 本帖最后由 passagere 于 2015-12-12 03:52 编辑
。。。
页:
[1]