初级电路和次级电路,有安全隔离就行
忽略通讯模块,只看主电路的初次级安全隔离吗? arararp 发表于 2024-12-4 16:01
忽略通讯模块,只看主电路的初次级安全隔离吗?
不能忽略啊!所有的电路 arararp 发表于 2024-12-4 15:50
还是有少许疑惑 不能直接按照自耦式吗?因为通讯模块好像初次级都没办法完全划分 因为模块需要220V供电...
如果通讯模块没法和初次级都划分开,就把所有初次级电路(包括通讯模块)作为一个整体来考量。此时这个整体属于危险带电部件,到可触及外壳需要满足双重或加强绝缘,输出电压就不是SELV了