arararp 发表于 2024-12-4 16:01

af204 发表于 2024-11-12 15:26
初级电路和次级电路,有安全隔离就行

忽略通讯模块,只看主电路的初次级安全隔离吗?

af204 发表于 2024-12-5 14:53

arararp 发表于 2024-12-4 16:01
忽略通讯模块,只看主电路的初次级安全隔离吗?

不能忽略啊!所有的电路

Lordin 发表于 2024-12-11 11:44

arararp 发表于 2024-12-4 15:50
还是有少许疑惑 不能直接按照自耦式吗?因为通讯模块好像初次级都没办法完全划分 因为模块需要220V供电...

如果通讯模块没法和初次级都划分开,就把所有初次级电路(包括通讯模块)作为一个整体来考量。此时这个整体属于危险带电部件,到可触及外壳需要满足双重或加强绝缘,输出电压就不是SELV了
页: 1 [2]
查看完整版本: LED独立式控制器问题相关