franco 发表于 2007-7-3 21:21

我想这个问题xiangarmy 已经说明白了.谢谢!!谢谢所有热心讨论的各位.真让我学到东西了.

jack1295254 发表于 2007-7-6 16:18

这个问题的话,楼上有说内外都要贴,我想这很严谨,但我认为在内部首先地线用黄绿线(虽然有些国家无特殊要求),在内部地线引出或是地线外接外壳的地方加上PE的标志,在外部当然就应该贴上PE的标志,如楼上的图片一样!~!~!

jsh863csh 发表于 2007-7-9 21:00

以前听LCIE的工程师说过,欧洲有一个国家的保护接地用不带圈的那个也可以,是瑞士还是瑞典就记不清了.其它的和标准说的一样.大家有什么不同的消息吗?

RodgerLan 发表于 2007-7-18 08:20

接线终端还是始端?

安迪 发表于 2007-7-20 23:02

看了半天,给看糊涂了,我司的做法就就是在电源线接入机壳固定地线螺丝附近直接打上带圈的地线符号。打上去的方便又不用贴又避免漏贴。从来没收到过顾客的投诉

awen 发表于 2007-7-25 09:26

在一份IEC讲义看到的一句关于5017和5019的:
只作功能接地的接線端子不可標示IEC 60417 No._5017_,或_5019_的符號,除非該功能接地的接線端子是由如 terminal block零件,或半成品所提供,則用IEC 60417 No._5017_的符號標示是可接受的。

dieseaaa 发表于 2007-7-30 09:39

同意楼上说法

dieseaaa 发表于 2007-7-30 09:39

真的好牛啊

jack1295254 发表于 2007-7-30 15:47

嗯 ,这个贴子里是受益不潜啊,看来任何东西都要有钻研的精神,不能似懂非懂,那就恼火了~!~!

jsh863csh 发表于 2007-7-30 16:08

引用第65楼awenxu于2007-07-25 09:26发表的:
在一份IEC讲义看到的一句关于5017和5019的:
只作功能接地的接線端子不可標示IEC 60417 No._5017_,或_5019_的符號,除非該功能接地的接線端子是由如 terminal block零件,或半成品所提供,則用IEC 60417 No._5017_的符號標示是可接受的。


兄弟,能把这份IEC讲义发上来学习一下吗???非常感谢!
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
查看完整版本: 关于地线贴纸的位置?????